GD-LHQ-27.5kV电缆保护器
安装使用说明书
由于电磁感应,长线路高压单芯电力电缆金属屏蔽层(或金属护套)会产生较高的感应电压,一旦感应电压超过电缆外护套击穿电压值,导致外护套击穿时,形成单芯电缆多点接地故障。因此, DL/T401《高压电力电缆选用导则》规定,必须采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属屏蔽层(或金属护套)上的过电压幅值。
GD-LHQ-27.5kV电缆保护器(以下简称保护器)采用ZnO压敏电阻作为保护元件,没有串联间隙,保护特性好,具有优良的非线性伏安特性曲线。该保护器应用于单芯电力电缆线路中,限制电缆金属护层上的感应过电压,确保护层绝缘不被过电压击穿,在一端接地的电缆线路及交叉互联的电缆线路中都可使用本产品。
该保护器具有电气绝缘性能好、介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆和良好的化学稳定性、憎水性、密封性特点。
一、产品型号
GD-LHQ-27.5kV
二、 技术参数
型号 |
系统电压有效值(kV) |
保护器额定电压(kV) |
10kA雷电冲击电流下残压峰值≯(kV) |
直流1mA参考电压≮(kV) |
0.75U1mA下泄露电流(μA) |
方波电流(A) |
GD-LHQ-27.5kV |
27.5 |
2.8 |
7.5 |
4.0 |
50 |
800 |
一、安装使用须知
1. 安装位置
本产品安装于电缆保护接地一端
的护层与地之间。
2. 安装注意事项
连接电缆截面积不小于16mm2 ,
宜用同轴电缆,连接导线的绝缘
水平应与所保护电缆外护层绝缘
水平相同。接地电阻不大于10Ω,
连接回路应尽可能短。
3. 保护范围:
电缆护层保护器可将安装点电缆护层感应电压(峰值)限制在标称雷电残压之下(见表1)。
本产品不能长期吸收超出耐受能力的工频过电压,具体型号产品的工频耐受能力见表1。
若系统存在超出保护器耐受能力的工频过电压,应将保护器进行串联使用,否则易损坏。 表1:
4. 使用条件
环境温度:-45℃~+45℃ 海拔高度:≤4000m 环境湿度:90%(25℃)50%(40℃)
污秽等级:Ⅱ级
二、 预防性试验
保护器投入运行前和运行1年后应做预防性试验,其试验项目如下:
a) 直流1mA电压测量:由保护器两端施加直流电压(直流电压的脉动不大于±15%),待通过保护器的电流稳定于1mA时,读出电压数值,其值应符号表1规定的直流参考电压值。
b) 绝缘电阻值测量:用2500V绝缘电阻表测定保护器的绝缘电阻值,其绝缘电阻值不作规定,但每次测量应接近,不应有短路、接触不良或断路现象。
|