发电厂设防雷设备的安全考评
浏览:5546
发布人:高达电气
2010-04-23-13:33
1.防雷技术措施须经安全设计与验算,使其保护范围有效 1)正确地设计、验算和合理地布置、安装防雷装置。 2)保护空间范围至少应满足被保护半径和被保护的高度这两个方面。应防雷直击、防雷侧击,防雷电波侵入,防雷反击、防地电位升等。每年在雷雨季节前,进行动态安全评价检查与验算,确保保护范围的有效性。 3)进行安全设计与验算,应达到建筑物和构筑物的防雷分类和电气设备过电压保护的要求,且注意保护方式和计算公式的选择。 2.防雷装置完好;接闪器无损坏,引下线焊接可靠,接地电阻应低于10Ω 一、接闪器 1)避雷针一般采用圆钢或焊接钢管制成,且应镀锌或涂漆。针长1m以下的, 圆钢为Ф12mm,钢管为Ф20mm。针长1-2m的,圆钢为Ф16mm,钢管为Ф25mm。烟囱顶上的针,圆钢为Ф20mm,钢管为Ф40mm。 2)避雷网和避雷带一般采用圆钢或扁钢。圆钢直径不小于8mm,避雷扁钢截面不小于48mm2,厚度不小于4mm。避雷线一般采用不小于35mm2镀锌钢绞线。 3)当烟囱上采用避雷环时,其圆钢直径不应小于12mm,扁钢截面不应小于100mm2,其厚度不小于4mm。 二、引下线 1)引下线应沿建筑物、构筑物外墙敷设,并经最短路径接地。金属构件,如消防梯等可作引下线,但其所有部件均应连成电气通路。 2)引下线尺寸圆钢Ф8mm,扁钢截面48mm2,厚度4mm。装置在烟囱上的引下线,圆钢Ф12mm,扁钢截面100mm2,厚度4mm。 3)在易受机械损坏的地方,地面上约1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取保护性措施。 三、接地装置 1)避雷针(带)与引下线的接地装置连接应采用焊接。整体防雷装置应保证完好的电气通路和连接的可靠性(包括跨接线和过度伸缩缝的处理等)。 2)移动塔吊、龙门吊,高度在15m以上,应通过导轨双向n型焊接接地。金属构架,金属烟囱(壁厚在4mm)应利用主体设备防雷接地。 3)接地装置的焊接和有关尺寸参见《电网接地系统评价检查表》的要求。防雷接地电阻实际检测一般不超过10Ω,特殊情况遵从安全设计值,允许与其他接地装置共用时,应满足其中最低的要求。 |
|